什么是電壓互感器和電流互感器?
發表時間:2018-04-02 09:35:00 瀏覽量:7138次
通;ジ惺诫姳砗腿嚯姳淼母邏菏诫姳恚夹枰尤腚娏骰ジ衅骰蛘唠妷夯ジ衅,本章內容為大家介紹什么是電壓互感器和電流互感器以及它們兩者之間的區別。
1、電壓互感器
電磁式電壓互感器的工作原理和變壓器相同。電壓互感器的特點是:(1)容量很小,類似一臺小容量變壓器;(2)二次側負荷比較恒定,所接測量儀表和繼電器的電壓線圈阻抗很大,因此在正常運時,電壓互感器接近于空載狀態。電壓互感器的一、二次線圈額定電壓之比,稱為電壓互感器的額定電壓比。即:kn=U1n/U2n其中一次線圈額定電壓U1n是電網的額定電壓,且已標準化(如10,35,110,220,330,500千伏等),二次電壓U2n,則統一定為100(或57.7 )伏,所以 kn也標準化。
2、電流互感器
電流互感器是一種電流變換裝置。它將高壓和低壓大電流變成電壓較低的小電流供給儀表和繼電保護裝置并將儀表和保護裝置與高壓電路隔開。電流互感器的二次側電流均為5安或者1安,這使得測量儀表和繼電保護裝置使用安全、方便,也使其在制造上可以標準化。
電流互感器的二次回路不允許開路。電流互感器在工作時,它的二次回路始終是閉合的,但因測量儀表和保護裝置的串聯繞組的阻抗很小,電流互感器的工作情況接近短路狀態,一次電流所產生的磁化力大部分被二次電流所補償,總磁通密度不大,二次繞組電勢也不大。當電流互感器開路時,二次回路阻抗無限大,電流等于零,一次電流完全變成了勵磁電流,在二次繞組產生很高的電勢,威脅人身安全,造成儀表、保護裝置、互感器二次絕緣損壞。電流互感器二次回路必須接地, 以防止一次絕緣擊穿,二次串入高壓,威脅人身安全, 損壞設備。
3、電壓互感器與電流互感器的區別
① 電壓互感器主要用于測量電壓用,電流互感器是用于測量電流用;
② 電流互感器二次側可以短路,但不能開路;電壓互感器二次側可以開路,但不能短路;
③ 相對于二次側的負載來說,電壓互感器的一次內阻抗較小,以至可以忽略,可以認為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次內阻很大,以至認為是一個內阻無窮大的電流源。
④ 電壓互感器正常工作時的磁通密度接近飽和值,系統 故障時電壓下降,磁通密度下降,電流互感器正常工作時磁通密度很低,而系統發生 短路時一次側電流增大,使磁通密度大大增加,有時甚至遠遠超過飽和值,會造成二次輸出電流的誤差增加。因此,盡量選用不易飽和的電流互感器。