單相表安裝注意事項
發表時間:2018-02-07 16:00:00 瀏覽量:7751次
現在很多家庭都換了智能電表了,整改用戶接線是電網改造升級的一項重要內容。其間,安裝單相電表需要注意哪些事項是每個安裝人員需要掌控的,當然我們住戶居民自己也需要了解清楚。在此,本文作簡單介紹。
在對居民用電能表來說,安裝的地點應符合以下幾點要求:
(1)電度表(電能表)應安裝在明亮、干燥和易于抄表的地方。電能表環境溫度一般應在0~40攝氏度之間(以15~20攝氏度較好),與加熱系統的距離應不小于0.5米。溫度過高或過低或變化劇烈時,將會影響計量的準確度。
(2)電能表安裝地點應無易燃易爆物品和潮濕易腐蝕氣體,無嚴重污穢,無強磁場的干擾。
(3)幾塊單相電度表(電能表)安裝在一起,每塊之間距離應保持在50毫米以上,電能表的水平中心線距地面高度應在1.8~2米之間。
(4)電能表安裝地點與帶電部分距離應符合要求,電壓為380伏時,電能表表電體之間的安裝遮欄應為0.5米,無遮欄時為0.7米。
(5)低壓用戶計費電能表(包括電流互感器)不允許在10%額定負荷以下,或負荷超過額定值125%以上運行。
(6)安裝時,應保證電度表(電能表)與地面保持方向垂直,且各電度表(電能表)的間隔一致。外殼應接地良好,表蓋密封嚴密。耳封尾封齊全,接線正確。接至電能表的導線應使用銅芯線,截面積不小于1.5平方毫米。導線中間不應有接頭,線頭導線金屬部分不外露。端子接頭接觸良好。整齊美觀,每根線頭均應編號拴牌。
(7)另外,電度表(電能表)電壓端連接片不準解開,表盆轉向或轉動應正常。在多雷地區,應在表前安裝低壓避雷器或防電間隙。
在日常使用中,可以通過觀看電能表外觀有無異常來初步判斷電能表是否損壞。如果發現玻璃窗里面有白、黃色斑痕及線圈絕緣燒損的異物、電能表表尾燒焦、塑料表蓋變形等情況,則說明電能表已經燒壞。發現問題后,用戶不能自行啟封拆卸,應及時交由供電企業檢修處理。