現在智能電能表的使用越來越廣泛,哪么智能電能表有哪些具體的功能的,本章內容帶大家一起了解一下。
1.顯示功能
(1)具備自動循環和按鍵兩種顯示方式,自動循環顯示時間間隔可在5~20s內設置,按鍵顯示時,LCD應啟動背光,帶電時無操作60s后自動關閉背光。
(2)顯示內容分為數值、代碼和符號3種。
(3)顯示電量、需量、電壓、電流、功率、時間、剩余金額等各類數值,數值顯示位數不少于8位,顯示小數位可以設置;顯示的數值單位應采用國家法定計量單位,如kW、kvar、kWh、kvarh、V、A等。
(4)顯示符號可包括功率方向、費率、象限、編程狀態、相/線、電池欠壓、故障(如失壓、斷相、逆相序)等標志。
(5)顯示代碼包括顯示內容編碼和出錯代碼;電能表如果發生出錯故障,顯示器應立即停留在該代碼上;出錯代碼至少應包括內部程序錯誤、時鐘錯誤、存儲器故障或損壞等故障類型。
(6)顯示內容可通過編程進行設置。
(7)具有停電后喚醒顯示的功能。
2.測量功能
測量總及分相有功功率、無功功率、功率因數、分相電壓、分相電流、頻率等運行參數。
3.安全保護功能
(1)具有編程開關和編程密碼雙重保護措施,以防止非授權人進行編程操作。電能表僅在允許編程狀態才能進行編程操作,廣播校時和讀表操作不受編程開關的控制。
(2)編程開關采用按鍵式設計,且只有在打開封印后方能觸及編程開關。
(3)在可編程狀態下,若240min內沒有任何操作,電能表將自動關閉編程狀態。
(4)電能表需先通過編程密碼驗證才能執行編程或其他特殊操作。
(5)密碼采用兩級管理,每一級密碼由6位阿拉伯數字組成;密碼權限等級不同,可執行的操作不同。
(6)具有高等級密碼權限的人員,可修改低等級密碼,并執行低等級密碼的所有操作。
(7)連續3次密碼輸入錯誤,電能表將自動關閉編程功能24h。
4.費控功能
(1)分為本地和遠程兩種方式:本地方式通過CPU卡、射頻卡等固態介質實現,遠程方式通過公網、載波等虛擬介質和遠程售電系統實現。
(2)當剩余金額小于或等于設定的報警金額時,電能表應能以聲、光或其他方式提醒用戶;透支金額應實時記錄,當透支金額低于設定的透支門限金額時,電能表應發出斷電信號,控制負荷開關中斷供電;當電能表接收到有效的續交電費信息后,應首先扣除透支金額,當剩余金額大于設定值(默認為零)時,方可通過遠程或本地方式使電能表處于允許合閘狀態,由用戶人工恢復供電。
(3)剩余金額不能超過設計允許的電能表最大儲值金額;最大儲值金額由電能表顯示位數決定。
(4)電能表的預存電費金額應能與表內的剩余金額進行準確疊加。
(5)完成電費預存后,電能表應能將剩余金額、電能表用電參數等信息,按照不同的費控方式返寫至固態介質或通過虛擬介質傳回售電系統。
(6)電能表不應接受使用非指定介質輸入購電金額等信息。
(7)若用戶遺失CPU卡或射頻卡,通過一定的補遺程序可獲得補發的新卡;電能表應接受補發的CPU卡或射頻卡,并拒絕原卡繼續使用。
(8)當使用非指定介質或進行非法操作時,電能表應能進行有效防護;在非指定介質或非法操作撤銷后,電能表應能正常工作且數據不丟失。
(9)購電卡插入電能表后3s內,應完成相應的讀寫操作。
(10)可通過固態介質對電能表內的用電參數進行設置,除用戶購電信息外的其他用電參數設置,通過編程開關和密碼驗證使電能表處于編程允許狀態方可進行。
(11)在保證安全的情況下,可通過虛擬介質對電能表內的用電參數進行設置;不提倡通過載波通信信道實現費率時段表、電價方案等用電參數的遠程預置。
5.階梯電價計費功能
具有兩套階梯電價,并可在設置時間點啟動另一套階梯電價計費。
6.停電抄表
(1)在停電狀態下,能通過按鍵或非接觸方式喚醒電能表抄讀數據。
(2)電能表停電喚醒后應能通過紅外通信方式抄讀表內數據。
7.報警功能
(1)應有發光或聲音報警輸出。
(2)光報警采用紅色長亮指示,當事件恢復正常后報警自動結束。
(3)聲報警生效后,可通過按鍵關閉,當事件回復正常后報警自動結束。
(4)報警事件包括失壓、失流、逆向序、過載、電池欠壓等。
8.安全認證功能
通過固態介質或虛擬介質對
電能表進行參數設置、預存電費、信息返寫和下發遠程控制命令操作時,通過嚴格的密碼驗證或ESAM模塊等安全認證,以確保數據傳輸安全可靠。