電表不顯示
原因:無電源供電
處理:①用萬用表檢查線路是否有電壓(建議在電表電壓端子排上測量)。②電表的電壓是否按電表面板上所標定的額定電壓接入。
不計量或電量少計
原因:計量電路工作不正常
處理:①接入電壓是否正常。電流接線是否符合要求(某一相或二相電流進出線接反)。②有條件的用戶可用現成效驗儀對電表精度進行檢測。③通過估算用戶電器的用電負荷,并對照電表顯示的功率相比較,如相差大,電表計量應該沒什么問題。④接線盒或計量柜內的端子排上電流短接線是否放下。(此現象在新裝表或更換電表后出現)。
輔助端子功率脈沖測量不到
原因:接線不正確無外接電源
處理:①如果銘牌上功率脈沖燈閃爍,可檢查測試線接線是否正確。②威勝電表脈沖輸出方式多為空接點輸出,必須加外接電源(5V-24V)DC,電壓不能高于此值?捎萌f用表檢查是否達到要求。
在進行抄讀是RS485通信不成功
原因:硬件不正;騾管理軟件設置不正確
處理:①先檢查通信硬件是否正常:通信軟件在發命令時用萬用表的10V直流檔在RS485A與B之間測量應有跳變的電壓。②通信線接線是否正確,可用萬用表10V直流檔檢查RS485口,高電位應接A端,低電位應接B端。③檢查規約是否正確,表與軟件的通信規約應一致。④參數管理系統內的端口選擇與所插硬件的端口是否為同一個端口。端口設置是否正確:停止位1,數據為8,偶效驗,通信波特率是否與表內一致。
參數設置不成功
原因:硬件不正;蛟O(shè)有相應的權限
處理:①先參照上點查找原因。②權限密碼是否正確,編程按鍵是否按下。③是否有相應的權限控制字,可在電表上的顯示代碼080060—080065中查看。
通過以上方法希望能解決您的問題。