項目名稱:海門區人民醫院
項目類型:醫院
抄表方案:RS-485、M-BUS
硬件設備數量: 社為表計DTS8500-NF三相多功能電表861臺,連水大口徑水表32臺,集中器33臺
項目簡介: 海門區人民醫院,是一家三級綜合性醫院,位于江蘇省南通市海門區高新區,新院占地233畝,建有單體建筑門診樓、醫技樓、住院樓、急診醫技住院辦公樓、科教餐飲樓、感染樓等,醫院作為能耗密集,用能情況較為復雜的大型建筑,有效的降低能源消耗,減少能源成本,是醫院的重要用能管理原則,通過我公司能耗監測管理系統對建筑各類耗能設備能耗數據進行實時測量,對采集數據進行統計和分析,通過可視化數據報表實現對建筑用能、能耗費用、配電監測、分項能耗、區域能耗用能安全監測等,實現全院節約用能。
業務背景:
1.人工抄表方式工作完成度低,不利于醫院節能降耗工作的推進;
2.避免用能過程中的“跑冒滴漏”現象,實施分科室能效綜合考評是非常必要的管理手段;
3.維護醫療設備及醫院正常運作,營造醫院安全用電環境。
需求與痛點:
1.人工巡表、人工抄表效率低,存在數據漏抄、誤抄;
2.科室分開統計用能,實現能耗排名,增強全院工作人員的節能意識;
3.人工巡檢缺少對內在線路的檢測,超出電壓、電流等安全范圍容易引發短路、火災等用電隱患。
解決方案:
1.實現用能高效智能化管理,采用多功能電表配套配套能耗監測管理系統,監測各相電壓、電流,計量正反向有功電量、四象限無功電量、事件記錄功能,滿足各種電能計量需求,實現精準計量;
2.能耗的使用數據進行綜合的分析、統計、打印和查詢等功能,一鍵可導出報表,可實施分科室能效綜合考評,為能耗運營管理部門提供可靠的依據;
3.延長供能設備使用時間,提高維護工作效率,能耗監測系統中可設置功率、電流、電壓等相關閾值,超過閾值范圍觸發安全故障預警,并可通過短信通知及時告知進行處理。
方案效果:海門區人民醫院采用我公司三相電表及大口徑水表,配套能耗監測管理系統,協助醫院實現對各建筑樓層用能智能化管理,提高用能管理信息化、自動化水平。