發表時間:2022-12-02 10:49:00 瀏覽量:1876次
項目名稱:生久集團
項目類型:工業園區
抄表方案:RS-485轉4G無線
硬件設備數量:林洋DTZY71-G三相智能電表332臺,集中器15臺
客戶簡介: 生久集團有限公司總部位于浙江寧波,擁有辦公面積8千平方米,廠房面積9萬平方米。是一家專注于工業鎖控和工業散熱兩大領域產品研發、生產、銷售和服務的高新技術企業。此項目采用我公司三相智能表計配套能耗監測管理系統,滿足實現工廠單件能耗情況統計、電流電壓的監測和溫度報警功能等。
需求與痛點:
1.人工抄讀電表時效性差,存在漏抄、誤抄,影響用能管理;
2.生產質量和生產效率難以均衡,難以掌控用能質量和能耗成本,無形之中造成能源浪費;
3.缺乏有效能耗監測和設備運行維護方式,存在設備年久失修、內部零部件老化,浪費了大量電能。
解決方案:
1.RS-485抄表方案穩定傳輸數據,能耗監測管理系統直觀展示日、月、年尖峰平谷凍結電量、電費圖表,詳細展示尖峰平谷數據占比,一鍵即可導出數據;
2.每個班次的用能情況在能耗監測管理系統中實時更新,通過有功功率判斷設備是運行、待機、停機或超負荷狀態等,管理者可據此判斷每個班次生產效率是否合理;
3.能耗監測管理系統展現電壓、電流、功率偏高可能帶來的故障因素的統計記錄,用于分析設備的安全運行環境;分析設備利用率等級,并給出評估報表,協助工廠及時發現并解決問題。
方案效果:生久集團有限公司采用三相電表配套能耗監測管理系統,解放扔,遠程抄表穩定傳輸數據,協助優化工廠生產線,提升生產效率和監測安全用電,實現高效智能化管理,降低能耗成本。